いらっしゃいませ {@ member.last_name @}{@ member.first_name @} さん

差込型コネクターとリングスリーブによる電線の結線

電池屋イチオシ!電工セット2種

差込型コネクターとリングスリーブによる電線の結線

差込コネクターとリングスリーブの作業はすべての問題で出題されています。リングスリーブは圧着時のダイスの間違いで重大欠陥となります。差込コネクターも心線の長すぎや短過ぎで重大欠陥となりますので、十分に練習しましょう

材料や工具の購入は、電気工事士 技能試験 材料セットページヘ

手順解説 写真付き
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブです。差込コネクターはメーカーによって形状が異なりますが基本作業は同じです。 リングスリーブの圧着に使うペンチです。黄色いグリップは指定でJIS規格のものしか使用できません。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
絶縁被覆のストリップ長ですが、差込コネクターによって多少異なります。差込コネクターにストリップゲージが有りますので、その長さちょうどで絶縁被覆を剥ぎ取ります。 電線を差込コネクターの奥まで差し込みます。この時、奥まで差し込んだのに銅線がはみ出る場合は、一度引き抜いて、長さを調整して下さい。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターの先端は透明になっていて、奥まで差し込まれているか確認できます。奥まで差し込んでも、銅線が短い場合は、一度引き抜いて絶縁被覆を剥き足してください。 差込コネクターから電線を引き抜く場合は、電線を「左右にねじりながら」引っ張ると引きぬくことが出来ます。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
怪我には十分注意して下さい。 リングスリーブは、線の種類と本数で、小、中、大(第二種ではなし)があります。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
圧着ペンチは、使い方が特殊です。グリップをグッと閉じると、ストッパーが外れて開くことが出来ます。 一度大きく開いて、閉じていくと「カチカチ」と音がして、開くことが出来ません。閉じすぎた場合は、一度全部閉じてから、開きなおして下さい。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
圧着ペンチには、場所によって圧着力異なり、どこで圧着したかわかるようにダイス(刻印)があります。 1.6mmが2本の時は「○」をつかいます。1.6mmが4本までとか、2.0mmと1.6mmの2本は、小を使います。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
リングスリーブは、絶縁被覆を噛みこむとダメですので、少し余裕をもたせます。ダイスの位置も、あまり端ですと試験ではダメの可能性もありますので、真ん中で圧着するように練習しましょう。

リングスリーブの上にはみ出た銅線をカットします。
差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線
リングスリーブは、実際の現場ではビニールテープで絶縁しますが、試験ではこの状態でOKです。

電池屋イチオシ!電工セット2種

電気工事士 電線と器具の脱着解説へ戻る

材料や工具の購入は、電気工事士 技能試験 材料セットページヘ

器具と電線の脱着手順へのリンク
strip1

VVFストリッパーの使い方

ケーブルの切断、シース(外装被覆)の剥き(ストリップ)、絶縁被覆の剥き、銅線の切断、電線の長さ測定など、電気工事士試験で一番使用する工具の使い方など。

ホーザンのP-597とマーベルMVA-2016の比較をしています。

lamp1

ランプレセプタクルとVVF1.6-2Cの結線

ほとんどの公表問題に使われているランプレセプタクルの接続です。

電線の輪っかの作り方も掲載していますので、参考にしてみてください。

ceilkaku1

引掛シーリング角型とVVF1.6-2Cの結線

引掛シーリング角型も、公表問題でよく使われています。

シースや絶縁被覆の剥き方を間違えなれければ比較的簡単に取り付けできる器具ですので、繰り返し練習しましょう。

ceilkaku1

引掛シーリング丸型とVVF1.6-2Cの結線

引掛シーリング丸型は、引掛シーリング角型と同様に作業できます。

シースと絶縁被覆の剥ぎ取りの長さが、角型と異なるので、注意して下さい。

埋込連用タンブラスイッチと電線の結線

埋込連用タンブラスイッチ(片切スイッチ)の結線

スイッチとの結線は、必ず出てくる作業ですので、確実に作業できるようにしましょう。

埋込連用スイッチと埋込連用枠の取付と取り外し

埋込連用スイッチやコンセントと埋込連用枠の取付と取り外し

スイッチ類や埋込連用コンセント、埋込連用パイロットランプなどを、埋込連用枠に取り付けたり、取り外したりする手順です。

埋込連用枠は、公表問題のほとんどの問題に出題されていますので、確実に脱着できるようにしましょう。

埋込コンセント2口の結線

埋め込みコンセント2口の結線

埋込連用コンセントと同様に扱いますが、渡り結線をする必要がないのが注意点です。

埋込連用器具のわたり線

埋込連用タンブラスイッチ、コンセント、パイロットランプの渡り結線

埋込連用のスイッチやコンセントをつなぐときには、わたり線を使用します。

わたり線の結線例を幾つか解説しています。

埋込コンセント(15A125V接地極付接地端子付)の結線

埋込コンセントEET(15A125V)と埋込コンセントE(20A250V)の結線と取り外し方

埋込コンセントの100V用と200V用は、どちらも接地極付で、アース線を結線します。

出題数は少ないですが、ひと通り練習しておいたほうがよいでしょう。

配線用遮断器(ブレーカー)への結線

配線用遮断器(ブレーカー)への結線

配線用遮断器(ブレーカー)とVVF2.0-2Cの結線の解説です。

端子台との結線

端子台(代用)への結線

端子台は、自動点滅器、配線用遮断器、漏電遮断器、接地端子、リモコンリレーの代用で使用されます。

アウトレットボックス(ジョイントボックス)の打ち抜き

アウトレットボックス(ジョイントボックス)の打ち抜き、ブッシング取付、ねじなし電線管・合成樹脂製可とう電線管と取付

アウトレットボックス(ジョイントボックス)の打ち抜き方やゴムブッシングの取付、電線管の取付の解説です。

差込コネクターとリングスリーブによる電線の結線

差込型コネクターとリングスリーブによる電線の結線

差込コネクターとリングスリーブと電線の結線を解説します。

 

電池屋イチオシ!電工セット1種

電池屋イチオシ!電工セット2種

>>材料や工具の購入は、電気工事士 技能試験 材料セットページヘ